昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-03 07:00
全看
|
小
中
大
超过电容的额定电压或电容正负接反。仔细看看板子吧。