西门子300的PLC,做一个功能,计时器T剩余的时间以秒,在人机界面显示。我试了在人机界面显示为###,估计程序需要做转换,这个计时器T怎么转换,才能被触摸屏显示出来。请大家给个思路。具体用什么指令。

huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 09:38
用寄存器的设定值减去T就是显示值