楼主  发表于: 2011-06-02 21:10
今天用了一个变频器启动电机,变频器的3KW的,电机的0.25KW的,启动了一会电机发热的励害不知是什么原因,那参数基底频率我调到了20HZ不知有没有问题,请高手指教。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-12-18
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-15 21:13
你的电机是变频电机吗?或者你的冷却是用什么呢,是和转子同轴的扇叶冷却吗?如果没有独立的冷却风扇,你运行在20HZ的话,电机是发热的,因为频率低,变频一般是调频调压的,所以电机电压也低,同理功率也就低,过载,那样电流就会加大时间长了就发热,和参数的设定不完全有关系,看看你的电机是主要的,普通的电机如果没有冷却风的话,都得发热。需要买变频专用电机