用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器和电机一起用,电机发热的很
上一主题
下一主题
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-02 21:10
全看
|
小
中
大
今天用了一个变频器启动电机,变频器的3KW的,电机的0.25KW的,启动了一会电机发热的励害不知是什么原因,那参数基底频率我调到了20HZ不知有没有问题,请高手指教。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
中国工控
学习
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
662 点
下载积分:
2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-07-16
最后登录:
2023-04-05
查看中国工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-15 21:13
全看
|
小
中
大
你的电机是变频电机吗?或者你的冷却是用什么呢,是和转子同轴的扇叶冷却吗?如果没有独立的冷却风扇,你运行在20HZ的话,电机是发热的,因为频率低,变频一般是调频调压的,所以电机电压也低,同理功率也就低,过载,那样电流就会加大时间长了就发热,和参数的设定不完全有关系,看看你的电机是主要的,普通的电机如果没有冷却风的话,都得发热。需要买变频专用电机
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器和电机一起用,电机发热的很
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问