楼主  发表于: 2011-06-02 21:10
今天用了一个变频器启动电机,变频器的3KW的,电机的0.25KW的,启动了一会电机发热的励害不知是什么原因,那参数基底频率我调到了20HZ不知有没有问题,请高手指教。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
ebepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2025-01-24
查看ebepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-11 18:39
50Hz电机,通常调试是:基底频率设50Hz不变,设定频率上\下限、加\减速时间,启动及运行调节V/F力矩提升即可,将电子过载值按比例设定。如果是矢量型变频器,看辨识后,再手动查看一下电机参数。