向电路高手求救 (经常烧时间继电器)
上一主题
下一主题
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-02 20:09
全看
|
小
中
大
双击图片可放大查看
这是控制空气压缩机(活塞式)的一个电路示意图,看不明白,请高手解释下原理!谢谢
图中的时间继电器,1同3,8同6是常开触点。1同4,8同5是常闭触点。3同5是相连的。
可以从电路示意国看到两组线圈,像变压器一样的,实物图见下图
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-02 22:24
全看
|
小
中
大
我支持1楼的分析,时间继电器在这个电路用不上,可能是过流带缺相的继电器,建议你能不能把电路改一下。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-02 22:30重新编辑 ]
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-04 19:15
全看
|
小
中
大
看来电路图画的确实有问题,按我分析像变压器的应当是电控电抗器,是起动时配合时间继电器限流用的。应当有说明书啊