lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-02 20:09
双击图片可放大查看

这是控制空气压缩机(活塞式)的一个电路示意图,看不明白,请高手解释下原理!谢谢

图中的时间继电器,1同3,8同6是常开触点。1同4,8同5是常闭触点。3同5是相连的。

可以从电路示意国看到两组线圈,像变压器一样的,实物图见下图
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 12:42
现在的原因就是只能点动,之前运行是正常的!请分析
是时间继电器,就是这样的

品牌是CKCACHI ,型号是AH3-3

lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-03 12:44
引用
引用第2楼liuhuaxing于2011-06-02 22:24发表的  :
我支持1楼的分析,时间继电器在这个电路用不上,可能是过流带缺相的继电器,建议你能不能把电路改一下。



这个电机是三相鼠笼式交流电机,380V ,11.6A 请问何种方式接最合理?
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-03 13:47
现在换了时间继电器也不行,只是想知道那两个电流互感器是干什么用的?
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-04 08:36
引用
引用第11楼jintao79于2011-06-03 15:30发表的  :
增加一个电动机保护器上去,把整定电流设置的比额定略小10%试试


你所指的电机保护器是指热继电器吗?