楼主  发表于: 2011-06-02 13:43
图片:
为什么给常数k3传送237之后 当x2为on时,y1,y4,y10,亮啊  求各位大哥给小弟指点 啊
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-02 13:57
兄弟啊,不是给K3传273,而是给K3Y0传K273。
MOV    K273    K3Y0
如果到这里你还不懂就看看下面的链接
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=105021&page=1#1038218