三菱FX1N MOV k85 k2Y0 变换成欧姆龙CP1H 的 程式怎么写 谁会呀 帮个忙 谢谢了
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-11-23
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-02 08:31
全看
|
小
中
大
十进制85转换成十六进制就是55,把十六进制数55用W0.00为低位来表示就是W0.00 ON W0.01 OFF W0.02 ON W0.03 OFF
(0101=5) W0.04 ON W0.05 OFF W0.06 ON W0.07 OFF(0101=5)
1楼大哥这样解释对否?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(msk123456) 热心助人!
下载积分:+5(汇荣铝业) 你这样一解释楼主就明白了
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726