楼主  发表于: 2011-06-01 18:59
           我们厂里的涂装设备,是意大利原装进口的。悬链跨度太长.40几米,需要两个电机再首尾端同时带动,电机变速箱的齿轮处分别装两个光电开关,光电进入PLC,输出控制变频器。如果出现卡死的现象,也就是光电没有闪烁PLC停止输出。
     近段时间老是卡死,搞的变频器不同步,问题更大。
     请教高手给出良策。再三拜谢。
苦咖啡1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 248 点
下载积分: 478 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2011-04-18
最后登录: 2013-03-19
查看苦咖啡1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 21:27
同步的方法很多  但你用光电开关数齿的方法并不可取。用位移传感器最好,我们一条悬链用三个驱动都没问题
苦咖啡1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 248 点
下载积分: 478 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2011-04-18
最后登录: 2013-03-19
查看苦咖啡1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-01 21:31
三楼说的:设备的两台电机是用同一台变频器控制也是不成立的,如果两段负载不同,转速也会不同,根本不可能实现同步。