楼主  发表于: 2011-06-01 18:59
           我们厂里的涂装设备,是意大利原装进口的。悬链跨度太长.40几米,需要两个电机再首尾端同时带动,电机变速箱的齿轮处分别装两个光电开关,光电进入PLC,输出控制变频器。如果出现卡死的现象,也就是光电没有闪烁PLC停止输出。
     近段时间老是卡死,搞的变频器不同步,问题更大。
     请教高手给出良策。再三拜谢。
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 21:52
同步要求不高的情况下可以用光电或接近开关来测量检测,如果要求同步比较高,建议用编码器。拖动可以改用一个变频器,不过这样电气改动较大,看看可否在拖动链上加装几个光电测量点,作为检测,电机端的光电检测只作为断链检测。试试吧。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 热心助人
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com