路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-01 18:59
           我们厂里的涂装设备,是意大利原装进口的。悬链跨度太长.40几米,需要两个电机再首尾端同时带动,电机变速箱的齿轮处分别装两个光电开关,光电进入PLC,输出控制变频器。如果出现卡死的现象,也就是光电没有闪烁PLC停止输出。
     近段时间老是卡死,搞的变频器不同步,问题更大。
     请教高手给出良策。再三拜谢。
工控组态
工控组态
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2024-11-14
查看工控组态的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 20:46
       设备的两台电机是用同一台变频器控制的吗?如果不是,最好把两台变频器换成一台大的变频器控制!
这样电机才能保证两台电机同步!