用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱1NPLC和5线增量式编码器如何是使用
上一主题
下一主题
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
-41 点
下载积分:
198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2017-08-11
查看wsgily的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-01 15:57
全看
|
小
中
大
现在的要求是用PLSY 指令发脉冲,通过伺服来拉塑料薄膜,由于拉模过程中可能有打滑(摩擦拉模)所以用定长来拉肯定是有误差的,所以现在在送膜端加了一个编码器来测实际送膜量,这样做就准确了,但我以前没有用过编码器,如何使用啊,程序大概怎么写,输入为高数计数X0,X1,X2,输出Y0,求解
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(jona2011) 感谢分享
分享
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
301 点
下载积分:
2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-02-14
最后登录:
2024-11-01
查看anddylihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-01 20:58
全看
|
小
中
大
编码器定位我做过几个了,但用的是台达和永宏PLC。
飞刀,又见飞刀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱1NPLC和5线增量式编码器如何是使用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问