三菱1NPLC和5线增量式编码器如何是使用
上一主题
下一主题
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
-41 点
下载积分:
198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2017-08-11
查看wsgily的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-01 15:57
全看
|
小
中
大
现在的要求是用PLSY 指令发脉冲,通过伺服来拉塑料薄膜,由于拉模过程中可能有打滑(摩擦拉模)所以用定长来拉肯定是有误差的,所以现在在送膜端加了一个编码器来测实际送膜量,这样做就准确了,但我以前没有用过编码器,如何使用啊,程序大概怎么写,输入为高数计数X0,X1,X2,输出Y0,求解
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(jona2011) 感谢分享
分享
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-02 15:28
全看
|
小
中
大
对安装在送模端的编码器计数器C251进行处理转换成你需要的就可以了。