使用FX2N-2AD采集数据,4MA对应的数字量是400,20MA对应的数字量是2000,为什么4-20MA对应的数字量不是0-4000,如何调节?
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 16:22
这个对应关系不影响你的需要吧,照把他们对应关系弄上不就可以了啊