楼主  发表于: 2011-05-31 15:04
同仁们好。。车间设备接在电控箱里,一开设备电源就跳闸。
设备上是四线的   无零线。只要不接设备地线,就不会跳闸了。
  大家给分析下   是电控柜还是设备有问题啊?
jin5321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2011-05-05
最后登录: 2015-06-09
查看jin5321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-31 15:10
换个空开试试吧有可能是空开检测到异常电流才跳闸的