楼主  发表于: 2011-05-31 15:04
同仁们好。。车间设备接在电控箱里,一开设备电源就跳闸。
设备上是四线的   无零线。只要不接设备地线,就不会跳闸了。
  大家给分析下   是电控柜还是设备有问题啊?
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 22:33
空开零地混用是不会跳闸的,要不你装的是漏电开关,要不设备有对地短路,再就接线错误了。