已知工作台滚珠丝杆的精度是在0.02mm范围内
1-我用FX1N的PLC发脉冲直接控制MR-J2S-20A的伺服放大器,控制精度要求在0.04mm内可以做到吗???
2-还是用FX2N的PLC加1PG定位模块来做呢????
控制要求好简单,就是一个手动按钮。按一下丝杆走动4mm要求精度在0.04mm范围内
请教大家。应该用那一种方案来做可以做到求精度在0.04mm范围内
谢谢。。。。。。。。
分享
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
570 点
下载积分:
1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-11-16
查看100759的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-01 13:23
全看
|
小
中
大
第一种方式就可以做到你要的精度···
放手去做吧