楼主  发表于: 2011-05-30 22:39
我用一台 1.5千瓦的台达变频器型号是VFD-B 带一台1.5千瓦的电机进行恒压供水,现在的问题是启动时要用手扳一下电机才能转动,我检查过参数设置都是正确的,请问各位这是什么原因造成的呢?
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 11:54
启动频率设置的低了点