我用一台 1.5千瓦的台达变频器型号是VFD-B 带一台1.5千瓦的电机进行恒压供水,现在的问题是启动时要用手扳一下电机才能转动,我检查过参数设置都是正确的,请问各位这是什么原因造成的呢?
hogoqiu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-03-13
最后登录: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-05 11:27
启动转矩不够(变频转矩参数小,电机机械部分润滑不够)