杨红石
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看杨红石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-30 22:39
我用一台 1.5千瓦的台达变频器型号是VFD-B 带一台1.5千瓦的电机进行恒压供水,现在的问题是启动时要用手扳一下电机才能转动,我检查过参数设置都是正确的,请问各位这是什么原因造成的呢?
ntsjh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 277 点
下载积分: 8039 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-10-05
查看ntsjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 22:00
启动转距不够,适当调高启动频率