今天碰到个小水泵电机,是以前从机床上拆下的冷却泵,很小,老车工说电机不转了,水泵标牌上关于电机只标了,三相电机,电流是0.9安,电压是380/220,但没有(三角形/星形)的图标,而且电机只有三根出线,用摇表摇了电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻均正常,然后接上三相380的电,电机不转,问下是什么原因
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-02 19:31
用1K挡量下电阻,不通就是烧了,3相阻值差很多也是烧了,10K挡量下对地,通了也是烧了,如果全部正常还不转就可能是轴承卡死了