532331770
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看532331770的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-30 21:03
今天碰到个小水泵电机,是以前从机床上拆下的冷却泵,很小,老车工说电机不转了,水泵标牌上关于电机只标了,三相电机,电流是0.9安,电压是380/220,但没有(三角形/星形)的图标,而且电机只有三根出线,用摇表摇了电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻均正常,然后接上三相380的电,电机不转,问下是什么原因
714675398
做事心态最重要
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2446 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-08-20
最后登录: 2020-07-31
查看714675398的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-31 13:29
绕组Y型接法,绝缘阻值没问题,支持中心点开路说法。