haoyyspa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 179 点
下载积分: 485 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2009-09-24
最后登录: 2020-05-03
查看haoyyspa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-30 15:36
为什么我用PT100热电偶测量温度,在S7-200PLC上用EM235测量,在 AIW0上总是显示32760呢,对应温度是100度,而我的PT100根本没有100度,请教师付们怎么是回事
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21618 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-09-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-31 09:34
只有热电阻,没有变送器的话是不能用EM235,EM235只能输入标准电流或电压信号!如楼上所说用EM231 RTD,不过这个 东西价格不菲啊!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qq593276766) 优秀文章