为什么我用PT100热电偶测量温度,在S7-200PLC上用EM235测量,在 AIW0上总是显示32760呢,对应温度是100度,而我的PT100根本没有100度,请教师付们怎么是回事
yaozg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7300 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2024-10-30
查看yaozg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-31 16:52
EM235模拟输出0-20mA某固定值,串联接入热电偶,用AIW0取值,经过数学公式转化成对应温度值即可。