litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-30 15:29
硬體
=================================
PLC:FX3U *1
模組:FX3U-485-BD *1
            FX3U-485ADP-MB *1
人機:GP 2500S *1
變頻器:富士變頻器 MEGA *16台

說明
=================================
1. FX3U-485BD與GP 2500S連接    ===> OK
2. FX3U-485ADP-MB與富士變頻器  ===> NG
關於第二項:RD、SD的燈號均會動作了。
          
問題
===============================================
1. 要如何透過 FX3U-485ADP-MB的專用指令 ADPRW 來與富士變頻器
    作MODBUS的通訊呢?

2.若要對變頻器作頻率設定、變頻器啟動、變頻器停止
   MODBUS要如何下指令給變頻器?

3. 變頻器除了 H30,Y11~Y20的參數要設定之外,還須要設定那些參數呢?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
wu726962025
磨王
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-06-20
查看wu726962025的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-02 19:32
  
非标自动化设备注塑自动化设备电子烟自动化设备