1.用PLC的PID功能发出模拟信号来控制变频器实现恒压供水?
2.压力传感器直接接到变频器上,用变频器的PID功能控制?听说有多泵卡之类的?
3.用恒压供水控制器控制?
目前大家都是用什么方式来做的恒压供水?用什么方式比较好?场合不一样,控制方式也不一样吗?那种控制好做一些?
我想自己做个恒压供水的实验,PLC 变频器 模拟模块 压力传感器都有,我怎么来实验我做的恒压供水可靠吗?怎么来实验?
分享
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
811 个
工控威望:
676 点
下载积分:
311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2023-12-03
查看天津电气成套的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-29 20:53
全看
|
小
中
大
单泵用远传表+变频器就行了,多泵就选用控制器,接线少,稳定、可靠
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
分享
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
811 个
工控威望:
676 点
下载积分:
311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2023-12-03
查看天津电气成套的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-29 20:54
全看
|
小
中
大
单泵用远传表+变频器就行了,多泵就选用控制器,接线少,稳定、可靠,欢迎登陆
www.zpdq.com
,希望对你有帮助!
发表于: 2011-05-29 20:55
全看
|
小
中
大
单泵用远传表+变频器就行了,多泵就选用控制器,接线少,稳定、可靠,欢迎登陆
www.zpdq.net
,希望对你有帮助!
发表于: 2011-07-26 10:28
全看
|
小
中
大
我们正在开发中。。。。。最方便采用微电脑控制器,不受变频器品牌 功能影响,接线少PID控制也不错,比变频器自带的功能要好得多!不妨试试!
www.zpdq.net