恒压供水目前用什么控制比较好?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-28 23:34
全看
|
小
中
大
1.用PLC的PID功能发出模拟信号来控制变频器实现恒压供水?
2.压力传感器直接接到变频器上,用变频器的PID功能控制?听说有多泵卡之类的?
3.用恒压供水控制器控制?
目前大家都是用什么方式来做的恒压供水?用什么方式比较好?场合不一样,控制方式也不一样吗?那种控制好做一些?
我想自己做个恒压供水的实验,PLC 变频器 模拟模块 压力传感器都有,我怎么来实验我做的恒压供水可靠吗?怎么来实验?
分享
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
263 个
工控威望:
573 点
下载积分:
2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-12-06
最后登录:
2023-01-10
查看wsc001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-29 12:31
全看
|
小
中
大
我做过几个工程用丹佛斯7000恒压供水变频器0----10公斤传感器可实现调压恒压供水和多台泵控制
分享
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
263 个
工控威望:
573 点
下载积分:
2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-12-06
最后登录:
2023-01-10
查看wsc001的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-29 12:33
全看
|
小
中
大
补充一点:多年下来电气零故障