liupei1899
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13579 分
在线时间: 368(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2025-04-11
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-28 21:47
单位空压机(15KW)的空气开关其中一相老是烧,而且两台空压机的情况相同,已换N个,怀疑此相电有问题,可测量相间及对零电压均正常,而且空压机控制器显示的三相电流也基本平衡,设备电机的空气开关此相也多数过热,实不知问题所在?请大家指教。谢谢
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2025-03-26
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 16:19
别怀疑设备了,查一下你的电源进线是否松动或接触不良!(注意主断路器触点)