楼主  发表于: 2011-05-28 21:47
单位空压机(15KW)的空气开关其中一相老是烧,而且两台空压机的情况相同,已换N个,怀疑此相电有问题,可测量相间及对零电压均正常,而且空压机控制器显示的三相电流也基本平衡,设备电机的空气开关此相也多数过热,实不知问题所在?请大家指教。谢谢
万钧彩
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2017-04-30
查看万钧彩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 05:53
测量相间及对零电压均正常,三相电流也基本平衡,马达没有问题,可加大电机的空气开关容量,紧固接线端子。