MD204L 参数设定,我的所有的延时及计数的寄存器D的数值,我同PLC连接以后,修改了数值后,只要一关电,刚设的数就全部变为0了,请高手指点一下,谢谢。急!!!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-23
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-28 22:26
1楼兄弟正解,应该使用断电保持型寄存器。FX1S系列是D128-D255