xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-28 14:26
如题,本人对西门子PLC还有大量不懂之处
请高手指点!看不清楚图片可打开CAD附件


附件: 接线.rar (351 K) 下载次数:138
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 11:01
关于模拟量模块本身有断线检测功能,所以西门子推荐未使用的通道用短线连接。
关于数字量(开关量)你可以运用反逻辑方式检测线路断线。即将常开触点变更为常闭触点,程序中做相应的报警信息。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-21 11:40
这个其实比较容易理解。
在程序中可以进行数值的比较,电压模拟量接入的方式情况下的断线检测功能,如果出现断线的状态时,此值为“0”V,则判断为断线。正常时应该有一个固定的值(视电阻器的阻值大小)。当等于电源电压时,则判断为按钮被按下。