引用
引用第8楼wwcwwc于2011-06-17 11:01发表的 :
关于模拟量模块本身有断线检测功能,所以西门子推荐未使用的通道用短线连接。
关于数字量(开关量)你可以运用反逻辑方式检测线路断线。即将常开触点变更为常闭触点,程序中做相应的报警信息。
关于数字量的,断线检测就无意义了,闭合是一种状态,触点正常断开也是一种状态(断线时也如此,此时好像根本不能区分是正常情况下的断开还是接线本身故障断开了,因为对PLC的输入点来讲,它都是断开的)这里不做讨论。
所以还是想西门子的高手能给我不吝指点图示按
电压模拟量接入的方式情况下的断线检测功能,此时电阻阻值的选取也是一个微妙的问题,谢谢!另外我想
特别说明的这里的断线是指
和开关并联的电阻这一共同的电路一起断线,诚如上,若是仅指开关这一条支路处的断线,那么也同上面所说,也是根本不能判断是系统正常工作时的开关处于断开状态,还是开关接线的断开。