如题,请问各位,松下220v三相电机想用380v供电,除了加变频器以外,还有什么办法?

不明白,为什么他们要设计成220v三相的,这样不就是要用户一定要用变频器吗?
给我一根杠杆,一个支点
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-28 17:36
俺以前没出道之前修过电机,  拿去叫修电机师傅改装吧,这样划算,要不了多少钱两三百就告定
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-29 21:47
至于资料吗?我没有,我以前看过我师父帮别人单相改三相,是有书做参照的,根据定子的铁心长度,线槽数
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-29 21:53
其实才60W,改个380V三相要不了多少钱,我初步估计就是两百块,若加个电容改单相电机也是可以的,只要能满足拖动需求,
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-30 10:44
帮你问了一下,改一写,才八十块钱就可以搞定