liuliangdt
liuliangdt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 682 点
下载积分: 66148 分
在线时间: 991(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2025-04-05
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-27 22:28
我想问一下各位大哥们,仿真器跟PLC到底有多大的区别。语句指令:
LD  >=  D0  K2995    与   LD  >=   K2995    D0    有什么区别?
我仿真的时候 LD  >=  K2995  D0   就不执行或者是错误了。
还有双线圈,是特意写的。在仿真时候就是没有输出。
yanzhi2008
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2025-03-30
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 23:39
LD  >=  D0  K2995 是D0大于或等于K2995时导通, LD  >=   K2995    D0    是K2995大于或等于D0是导通,仿真只是对初学者,步数大点的程序根本不必要,写好了上机调试。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ccy5156) 热心助人
  • 下载积分:+1(liuliangdt) 热心助人