1.我用HSC0的10模式,来计数AB相脉冲,我用状态表监控HSC0的数值不断变化,可是SMD38当前计数值怎么没变化?
2.当前的计数值在哪个寄存器里?怎么取出来?
3.设定值是6000,计数值到6000后产生中断,这个没问题,但是编码器转动时,HSC0还会计数。怎么写程序就可以实现计数到6000后,在中断里HSC0里面的当前值马上清零,旋转编码器旋转时,还不会计数。等再启动时才开始计数,就是说到6000后怎么清掉HSC0的值。
分享
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-27 16:04
全看
|
小
中
大
分享
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-27 18:44
全看
|
小
中
大
大家没知道的吗?
分享
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-05-28 08:50
全看
|
小
中
大
谢谢大家的解答。
分享
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-05-28 20:20
全看
|
小
中
大
问题已解决,中断程序这样写,可以马上清除当前计数值,关闭HSC1,即使旋转编码器动作也不计数。OK。谢谢大家