楼主  发表于: 2011-05-27 12:48
各位师傅,请教大家一个问题,FX0N-16EX可以直接接光电开关输入吗?一个PLC基本单元可连续接几个扩展输入模块。谢谢大家了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 22:42
可以接光电开关的
一个主机最多可以带八个模块,但点数有上限,1N主机不能超过128,2N主机不能超过256,同时还要考虑5V电源问题