我想对S7-300里面的程序进行一个小的修改,要进行上载和下载。
怎样做才不会把客户的程序弄丢?下载之前一定要对S7-300复位吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159572 分
在线时间: 3190(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-02-13
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 23:29
修改之前先用UPLOAD TO STATION将项目整个保存到电脑中,确保出现问题时能够有备份的程序还原回去。
一般现在S7-300的PLC只要不进行在线删除,其程序就不会丢失。
修改完后只需要将修改的程序块传到PLC中将原程序块覆盖即可,不必复位。
本帖最近评分记录: