xcvzbff
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xcvzbff的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-26 15:09
图片:
s7-200   224晶体管输出, 手册上M接负、L接正。可以将接线反过来M接正、L接负么??
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-28 21:23
这样接是不行晶体管有NPN型和PNP型之分,PNP输出高电平,NPN输出低电平,图纸上的1M是开关管工作电源负极,1L+是开关管电源正极,正负极对调开关管不会工作,更不能有电平输出!如果楼主需要NPN输出的可以选用CPU224si CPU,这个是NPN型管的!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-29 14:28
引用
引用第5楼暗夜君主于2011-05-28 22:38发表的  :
如果是继电器输出,直流24v输入,输入端得M可以接24v吗?

继电器输出的可以这样接!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-29 14:30
引用
引用第6楼xinqinghao于2011-05-29 11:58发表的  :
200是可以的 它可以是源或漏型输入。放心接吧。

汗!这位朋友可要看清楚在回答问题啊,楼主说的是输出,OUT;NOT IN,不要误导别人啊!