hogoqiu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-03-13
最后登录: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-26 13:49
我在加了10米线温度尽然比以前上升了4度,不动程序的话能否有办法解决?
zhaosq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 201 点
下载积分: 595 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2008-07-19
最后登录: 2012-08-24
查看zhaosq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 23:29
Pt100如果仅仅是加了10米线就出现温度比以前上升了4度,根据经验:线路有问题,仔细测一下线间电阻,处理一下接线端子点:再有就是Pt100质量问题或者忽视了环境温度变化。