请问:1000KVA的变压器是不可以带1000KVA的负载 还是大致可以带1000×1.44=1440A  再根据一个KW2个安培 确定大致可以带720KW?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 13:17
楼主你要弄清楚有功功率,无功功率,视在功率的含义及关系。
1000KVA是视在功率,1000KVA的变压器可以带动1000KVA的负载。
720KW是有功功率,1000KVA的变压器可能带不动720KW的负载(例如功率因数是0.5的时候,720KW的视在功率为1440KVA)
一个KW2个安培是一般情况下计算电动机并按功率因数是0.8计算得出的。
所以变电站都需要无功补偿