请问:1000KVA的变压器是不可以带1000KVA的负载 还是大致可以带1000×1.44=1440A  再根据一个KW2个安培 确定大致可以带720KW?
武杰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2007-08-29
最后登录: 2022-01-08
查看武杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 14:52
额定1440A有功电流输出,具体能带多少负载要根据实际的负荷状况计算;一般情况下的保守做法,负载电流不大于额定电流,特殊情况下,变压器带载1.3倍的负载连续运行1小时也在规范内。