楼主  发表于: 2011-05-26 12:21
请问下各位老师,如果我写一段程序,在写主程序中自动运行时用到线圈Y000,然后再在我的子程序中写手动程序时又写了线圈Y000,这样算不算双线圈啊?
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 15:30
算的,不过要看什么样子品牌的PLC。欧姆龙,三凌等可以输出双线圈,但不能同时驱动。一些国产的PLC是不行的,如信捷,只能出现一次,复位可多次,出现多次时,只有程序前边的那个有用,后边的不动作。不过可能用步进形式做可以用多次。仅供参考。
楼主留言:
谢谢你的讲解,呵呵。。。