变频器是S500系列的,看手册没有介绍怎么接制动电阻的说明,现在变频器需要反复的正反转启停,我想加个制动电阻,该怎么接?请大家指教
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2023-01-10
查看wsc001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-02 11:12
需要一个制动单元接变频器直流母线制动电阻接在单元上功率和电阻大小参照单元手册