楼主  发表于: 2011-05-25 21:17
请教:S7-300的通讯口X1 MP1和X2 DP一样吗?哪个与电脑连接?哪个与触摸屏连接?哪个与变频器连接?连任意一个都行吗?哪个与分站ET200连接?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3232 分
在线时间: 9510(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-25 21:32
S7-300的通讯口X1 MP1和X2 DP一样吗?
答:同样的物理接口,不同的软件通讯协议。

哪个与电脑连接?
答,如果选用西门子原装编程电缆或者CP通讯卡,两者均可以与电脑连接。

哪个与触摸屏连接?
答:如果触摸屏来自西门子,那么两者均可以链接,其他厂牌的话,大多数支持的是MPI,而DP则通过添加附加模块来实现。

哪个与变频器连接?
答:变频器来自于西门子的话,那么DP用于同变频器的链接通讯,如果变频器来自于其他厂商的话,那么其他厂商变频器上需加装DP通讯模块。

连任意一个都行吗?哪个与分站ET200连接?
答:与ET200使用DP通讯。

以上仅代表个人意见。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wmzhang2008) 优秀文章
  • 下载积分:+4(jx_einstein) 优秀文章
  • 下载积分:+4(aabbcc296) 热心助人
  • 下载积分:+1(lyyd_mx) 热心助人
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人