楼主  发表于: 2011-05-25 17:02
接触器KM1-KM6除了软件里互锁,硬件也要互锁,接触器辅助常闭只有2个,不够用,咋办?假设KM1左边粘连,可右边辅助常闭点照常导通,起不到互锁保护,请老师帮忙?
fsyujing
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2023-06-19
查看fsyujing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 09:28
你说的那个接触器有专用的辅助触点卖的,可以带8对点。