我公司使用的电机是SEW品牌,带编码器,编码器参数:E6C2-CWZ1X,    1000P/R    5VDC     品牌:OMROM
变频器:三菱A系列

请问:1、我将5VDC电源线拆下,设备照样还能正常运行,变频器无报警。

       2、将编码器的电源线以外的另外4根线任何一根拆除,都会变频器报警,设备停止运行。

       3、编码器的接线按照要求接好,将编码器从电机上拆除,电机照常运行。

上述现象是否合理。

编码器的作用是什么?其控制原理是什么?

请各位告诉小弟,谢谢。
wjm0426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-04-22
最后登录: 2023-04-04
查看wjm0426的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-25 23:04
编码器是直接可以和变频器相连的,不用经过PLC,一般是用于位置控制或是闭环的速度控制。你拆掉编码器后,就是普通的变频器对电动机的控制,所以照常运转。