楼主  发表于: 2011-05-25 13:19
用FX2N和一块FX2N-485-BD板来控制两台高频焊机的温度。一共两个工位。每个工位控制一台高频焊机。两高频焊机的启动 ,加热,升温要做到独立。应该采用什么通讯方式呢?有这方面经验的大侠指导下。
成功的路上需要帮助
wanghongt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 266 点
下载积分: 714 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2007-03-03
最后登录: 2013-05-27
查看wanghongt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 21:48
如指定要用485通信来控制焊机升温,应该除了PLC外还有外接智能温控仪表,如无锡大禾、厦门宇电等,只要查找温控仪的通信协议,在PLC编程中设置D8120的通信格式及对ASCLL码的理解,由温控仪的PID功能控制固态继电器带动负载加热升温,而PLC本体控制外部辅助设备降温。