wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-25 13:19
用FX2N和一块FX2N-485-BD板来控制两台高频焊机的温度。一共两个工位。每个工位控制一台高频焊机。两高频焊机的启动 ,加热,升温要做到独立。应该采用什么通讯方式呢?有这方面经验的大侠指导下。
成功的路上需要帮助
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 13:56
[quote]引用楼主wu32u2于2011-05-25 13:19发表的 FX2N用485通讯口控制两高频焊机温度的问题 :
用FX2N和一块FX2N-485-BD板来控制两台高频焊机的温度。一共两个工位。每个工位控制一台高频焊机。两高频焊机的启动 ,加热,升温要做到独立。应该采用什么通讯方式呢?有这方面经验的大侠指导下。
[/quote用了485的通讯板那不都告诉你了 吗,就是485通讯方式,不过这两个东西怎么通讯我就不知道了,控制温度还不如用温度模块呢。
楼主留言:
你理解错我的意思了。我是想知道通讯类型不是有很多种么,比如并联通讯,无协议通讯,NN网络专用协议通讯,变频器通讯。应该是采用哪种呢,我现在还搞不清楚。变频器厂家说可以用485通讯来提升高频焊机的加热温度。因为动作过程中要求加热分三段温度所以需要升温降温操作。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 热心助人