用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
烘箱加热!!!!
上一主题
下一主题
xuqino1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
223 点
下载积分:
1241 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-02-03
最后登录:
2023-07-05
查看xuqino1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-25 09:30
全看
|
小
中
大
请问下有没有这种温控装置,假定我设定温度为200度,温度到了200度以后,加热器继续加热,但是加热器的电压降为50V左右(就是加热管不断电)。
分享
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
263 个
工控威望:
573 点
下载积分:
2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-12-06
最后登录:
2023-01-10
查看wsc001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-25 10:51
全看
|
小
中
大
用两只可控硅反并联配宇电518K5仪表就可以
楼主留言:
热心助人 谢谢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
烘箱加热!!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问