用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
怎样改变楼道人体触摸开关的工作方式
上一主题
下一主题
工控组态
工控组态
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
1159 点
下载积分:
2943 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2009-09-03
最后登录:
2024-12-05
查看工控组态的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-24 20:04
全看
|
小
中
大
怎样改变楼道人体触摸开关的工作方式,装在设备上使用!
触摸开关工作方式:当人体第一次接触到金属灯体的任何部位触点接通开灯,再次触摸关灯。
怎样把它改成:当人体接触到金属触点接通,人体离开触点断开.
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-12-26
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-24 20:18
全看
|
小
中
大
没试过,你试试直接用个220V的小继电器替代灯泡看看行不。
签名无效了,麻雀不见了!
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-12-26
查看hxl202319的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-25 12:56
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼阿权1于2011-05-25 10:22发表的 :
用继电器也不能改变工作方式呀!!!!!
没看很清楚,但是楼道里用的触摸开关都是触摸亮,离开后延时一段时间灭的,你可以用这种,把延时调小。
或者你干脆用个电容式的传感器或反射式光电开关好了,可以感应人体的。
签名无效了,麻雀不见了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
怎样改变楼道人体触摸开关的工作方式
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问